Forfatter:  Skipperskraek [ 01 jul 2018, 15:47 ]
Titel:  Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

Hej

Har en båndsav som jeg ikke kan finde ud af at tilslutte ledningen til :? den er til 380v....... men jeg har stor tiltro til at der findes mange kloge hoveder her inde :roll: , og derfor spørger jeg...... hvilken ledning skal hvor hen?

Billede 1. Er af start stop Boxen...den er tilsluttet ledningen til stikket samt ledningen ned til motoren der mangler at sættes til

Billede 2. Er af boksen der sidder på motoren samt nedenfor de ledninger der skal tilsluttes.....

Billede 3 & 4 siger sig selv

Er det noget nogen her på forum kan klare? :cry:

Rækkefølgen på billederne er ikke helt som de skulle være.... :evil:

Forfatter:  xang1972 [ 01 jul 2018, 15:49 ]
Titel:  Re: Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

Midterste billede, tilslut 3 faster på TSR, kør den baglæns så byt om på to af dem.

Forfatter:  Skipperskraek [ 01 jul 2018, 16:25 ]
Titel:  Re: Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

Hej xang1972

Jeg er i den uheldige situation at jeg er lettere dement :shock: og skal derfor gerne have det skåret ud i pap så jeg kan forstå det :shock:....... det er desværre ikke overdrivelse :roll:

Forfatter:  cold hawaii [ 01 jul 2018, 19:46 ]
Titel:  Re: Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

Har været tilsluttet stjerne trekant igan sætter, så du skal forbinde lodret på de tre klemmer, og efterfølgende tilslutte på u v w, med en fase på hver. ( det betyder at den starter direkte, og ikke som tidligere med 220 volt pr vikling, og efterfølgende 380 volt pr vikling) :D

Forfatter:  Skipperskraek [ 02 jul 2018, 15:29 ]
Titel:  Re: Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

cold hawaii

:o den virker sku :shock: 1000 Tak for hjælpen, jeg giver en flaske Rødvin når du kommer på besøg :roll:

Alle the best ;)

Forfatter:  cold hawaii [ 02 jul 2018, 17:40 ]
Titel:  Re: Tilslutning af 3 hk. 380V induktion motor

Gammel elektriker, så ikke raketvidenskab. :mrgreen: