| Forfatter: | Gunnar Langemark [ 29 jun 2010, 20:57 ] |
| Titel: | 400V 3x13A - spørgsmål |
Jeg har 400V - men kun 3x13A Min kone vil gerne have en glas/keramik-ovn Den hun har kig på er på 5.7kW Hvordan regner jeg ud om den er for stor? |
|
| Forfatter: | Alan Christoffersen [ 29 jun 2010, 21:04 ] |
| Titel: | Re: 400V 3x13A - spørgsmål |
P= SQRT3 x U x I så P = 1.73 x 400 x 13 = 9 kW kan der trækkes ud af det stik. Dette er baseret på en ren ohmsk belastning som en varmeovn, så den kan sagtens trække en på 5,7 kW |
|
| Forfatter: | BjoernA [ 29 jun 2010, 23:28 ] |
| Titel: | Re: 400V 3x13A - spørgsmål |
hej Gunnar, Samme formel,bugt til beregning af strømstyrker giver ca. 8 Amp så sikringerne skulle- alt andet lige væe store nok, hovedsageligt fordi en sådan ovn omsætter næsten al energien som "ohmsk". For en sikkerheds skyld var det måske en ide at undersøge om kablerne er store nok til at sikre med 16 Amp, da du jo ikke kender ovnens præcise varmeopbygning. Der kan være en induktionspole koblet ind, og så er chancen for at komme for tæt på sikringsværdien/kabel max amp lidt for stor. |
|
| Forfatter: | Gunnar Langemark [ 30 jun 2010, 08:45 ] |
| Titel: | Re: 400V 3x13A - spørgsmål |
Min elektriker mente ikke at han ville sætte 16A på, da jeg fik lavet en ny tavle. Ledningerne er ikke tykke nok. Ovnen står til 16A kan jeg se nu. Måske skyldes det den induktionsspole du nævner Bjørn? |
|
| Forfatter: | BjoernA [ 30 jun 2010, 09:27 ] |
| Titel: | Re: 400V 3x13A - spørgsmål |
hej Gunnar, Snak lige med elektrikkeren. Det er nok sandsynligt at alt er ok, men bare for en sikkerheds skyld - og også så du har "ryggen fri". Hvis ledningerne er "for tynde" til at bære effeekten, opstår der en masse varme, som kan være årsag til brandfare. Selve "sikringsværdien " siger såmænd ikke så meget om alt det andet, men her har du et potentielt problem da maskinen er angivet til en sikringsstørrelse på 16Amp. |
|
| Forfatter: | Gunnar Langemark [ 30 jun 2010, 10:59 ] |
| Titel: | Re: 400V 3x13A - spørgsmål |
Tak Bjørn. |
|