Jeg har 400V - men kun 3x13A
Min kone vil gerne have en glas/keramik-ovn
Den hun har kig på er på 5.7kW

Hvordan regner jeg ud om den er for stor?

_________________
Gunnar Langemark
- rådgiver, alkymist og aspirerende træmand.


Top
 Profil  
 
Indlæg: 29 jun 2010, 21:04 
Offline
Bjerg af spåner

Tilmeldt: 21 mar 2009, 20:33
Indlæg: 384
Geografisk sted: Vordingborg
P= SQRT3 x U x I

så P = 1.73 x 400 x 13 = 9 kW kan der trækkes ud af det stik. Dette er baseret på en ren ohmsk belastning som en varmeovn, så den kan sagtens trække en på 5,7 kW

_________________
Alan

He who works with his hands is a labourer. he who works with his hands and his mind is an artisan. He who works with his hands, mind and heart is an artist!


Top
 Profil  
 
Indlæg: 29 jun 2010, 23:28 
Offline
håbløs træ krammer
Brugeravatar

Tilmeldt: 20 apr 2008, 17:56
Indlæg: 4582
Geografisk sted: Ørslev, Vordingborg
hej Gunnar,

Samme formel,bugt til beregning af strømstyrker giver ca. 8 Amp så sikringerne skulle- alt andet lige væe store nok, hovedsageligt fordi en sådan ovn omsætter næsten al energien som "ohmsk".

For en sikkerheds skyld var det måske en ide at undersøge om kablerne er store nok til at sikre med 16 Amp, da du jo ikke kender ovnens præcise varmeopbygning. Der kan være en induktionspole koblet ind, og så er chancen for at komme for tæt på sikringsværdien/kabel max amp lidt for stor.

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262


Top
 Profil  
 
Indlæg: 30 jun 2010, 08:45 
Offline
håbløs træ krammer
Brugeravatar

Tilmeldt: 21 dec 2008, 20:20
Indlæg: 524
Geografisk sted: Frederikssund
Min elektriker mente ikke at han ville sætte 16A på, da jeg fik lavet en ny tavle. Ledningerne er ikke tykke nok.
Ovnen står til 16A kan jeg se nu. Måske skyldes det den induktionsspole du nævner Bjørn?

_________________
Gunnar Langemark
- rådgiver, alkymist og aspirerende træmand.


Top
 Profil  
 
Indlæg: 30 jun 2010, 09:27 
Offline
håbløs træ krammer
Brugeravatar

Tilmeldt: 20 apr 2008, 17:56
Indlæg: 4582
Geografisk sted: Ørslev, Vordingborg
hej Gunnar,

Snak lige med elektrikkeren. Det er nok sandsynligt at alt er ok, men bare for en sikkerheds skyld - og også så du har "ryggen fri".
Hvis ledningerne er "for tynde" til at bære effeekten, opstår der en masse varme, som kan være årsag til brandfare.

Selve "sikringsværdien " siger såmænd ikke så meget om alt det andet, men her har du et potentielt problem da maskinen er angivet til en sikringsstørrelse på 16Amp.

_________________
Bjørn Andersen

Modus operandi: Træ- og alt det hyggelige omkring træ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003985820262


Top
 Profil  
 
Indlæg: 30 jun 2010, 10:59 
Offline
håbløs træ krammer
Brugeravatar

Tilmeldt: 21 dec 2008, 20:20
Indlæg: 524
Geografisk sted: Frederikssund
Tak Bjørn.

_________________
Gunnar Langemark
- rådgiver, alkymist og aspirerende træmand.


Top
 Profil  
 
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 6 indlæg ] 

Alle tider er UTC + 1 time [DST ]


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 3 gæster


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer

Søg efter:
Hop til:  
POWERED_BY
Danish translation by Olympus DK Team